«Требования к экодизайну силовых трансформаторов» определены «Регламентом Комиссии (ЕС) № 548/2014 от 21 мая 2014 г., реализующим Директиву 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении Трансформаторы малой, средней и большой мощности». Основой этого регулирования является Директива об экодизайне 2009/125/EC, которая устанавливает требования к защите окружающей среды | экологически безопасному проектированию «энергетической продукции» (
С постановлением вступили в силу требования к силовым трансформаторам, которые в зависимости от их конструкции и номинальной мощности предписывают предельно допустимые потери при коротком замыкании|потери при коротком замыкании и холостом ходу_(электротехника)#трансформатор|потери на холостом ходу или указать минимальные требования к энергоэффективности. Кроме того, были определены требования к управлению информацией о продукции#common_areas_of_application_of_PIM|информации о продукции и технической документации, связанной с силовыми трансформаторами.
== Тема и область применения ==
Требования распространяются на силовые трансформаторы номинальной мощности напряжением не менее 1 кВампер|ВА, используемым при частоте сети 50 Герц (единица измерения)|Гц в электрических сетях для передачи и распределения или в промышленности.
Первоначальная версия регламента (2014/548) уже исключала применение регламента для различных особых случаев видов использования:
* Преобразователь
* Трансформаторы, обмотки низкого напряжения которых питают выпрямители (например, выпрямительные трансформаторы согласно EN 61378)
* Трансформаторы, которые напрямую питают печь #By_EnergySource|Печь (например, трансформаторы для дуговых печей)
* Трансформаторы для морских систем (например, трансформаторы на морских сооружениях | морских платформах морских ветряных электростанций)
* Трансформаторы, специально разработанные для аварийной работы
* Трансформаторы и автотрансформаторы для питания железных дорог
* Заземляющие трансформаторы
* Трансформаторы для питания рельсового транспорта, которые устанавливаются непосредственно в качестве автомобильных трансформаторов или устанавливаются стационарно и питают воздушные линии переменного или постоянного тока через преобразователь (см. островную систему ВЛ)
* Процедура запуска#Starting_with_startingtransformer|Запуск трансформаторов
* Тестовые трансформаторы
* Источник сварочного тока#Сварочный трансформатор|Сварочные трансформаторы
* Трансформаторы для использования в подземных горных работах и во взрывоопасных зонах
* Трансформаторы для подводного применения
* Трансформаторы для переключения между уровнями среднего напряжения и номинальной мощностью до 5 МВА
* Ограничение силовых трансформаторов, для которых из-за их размеров явно нет технических альтернатив для обеспечения требуемой минимальной энергоэффективности (см. также силовой трансформатор#Транспорт|Транспортировка силовых трансформаторов)
* Ограничьте силовые трансформаторы, которые предназначены для замены существующих трансформаторов в том же месте, если соблюдение минимальных требований энергоэффективности приведет к непропорционально высоким затратам на транспортировку и сборку
Обновленная версия постановления (2019/1783) содержит дополнительные различия в отношении исключений. Исключение некоторых типов трансформаторов из регулирования не лишает покупателей и продавцов трансформаторов свободы заключать соглашения по эффективности, которые соответствуют или превосходят требования регулирования. Исключения не затрагивают требования к информации о продукции и технической документации.
== Требования к экодизайну ==
Постановление определяет термины категорий трансформаторов в зависимости от их конструкции (например, силовой трансформатор#сухие трансформаторы|сухие или силовой трансформатор#маслянаполненные_силовые трансформаторы|масляный трансформатор) и номинальной мощности. В зависимости от типа трансформатора, номинальной мощности или номинального напряжения определяются либо предельно допустимые потери холостого хода (электротехника)|потери холостого хода и короткого замыкания, либо минимальные значения достигаемого КПД|максимальные КПД. указано. В нормативе также предусмотрена расчетная формула для расчета максимального КПД трансформатора с учетом номинальной мощности, потерь и внутреннего электропотребления силового трансформатора #система охлаждения|система охлаждения трансформатора.
* *
== Примечания ==
Соответствующие немецкоязычные стандарты, например, В DIN EN 60076 здесь говорится о номинальной мощности или номинальной полной мощности, к которой фактически относятся требования регламента.
Категория:Электроэнергетическая техника
Категория:Трансформер
Подробнее: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kod ... formatoren